Все зависит от суммарной нагрузки, которая будет включена в розетки, а не от количества розеток… 20А автомат на медный провод сечением 2,5мм2 можно ставить, но это уже предельно допустимый… номинальный для этого сечения - 16А
Для 2,5 согласно ГОСТ Р 53769-2010 , как и писал гайд ток составит 27А...
Вы даже смысл сообщений понять не можете… Где я про ток говорил?! Спрашивали про автомат. Я про автомат и ответил. Автомат гарантированно сработает не ранее, чем ток достигнет 1,13Iн (через ~ час) - 1,45Iн (через ~ 40сек), те есть для 20А автомата это 22 - 29А… Так что допустимо его поставить на медный провод 2,5 мм2. Мгновенное же расцепление контактов зависит от характеристики автомата (В - 5Iн, С - 10Iн, D - 20Iн) и применяется в зависимости от характера нагрузки…
PS:
Iн - номинальный ток автомата (тот, который указан на корпусе)
PPS:
Если измерить сечение провода, который купите в магазине, то в 90% случаев оно будет меньше номинала… Так что я бы оставил 16А автомат… Гораздо важнее, как именно будут подключены розетки…