« Ответ #25380 : Март 06, 2013, 18:12:28 pm »
0

Гайд, вопрос к тебе как к электрику: у меня в квартире на розеточные группы идет 2 автомата 16А, я хочу сделать разводку и увеличить колво розеток, при этом думаю поставить автоматы в 20А, нормально ли это будет для розеток и проводки (сечение 2,5)?
Записан
golden car
  • Hero Member
  • *****

  • Russian Federation Ступино Московской области

    ODO 61500 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 18053

  • Благодарности
    -Выданные: 17
    -Полученные: 108

  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #25381 : Март 06, 2013, 18:40:20 pm »
0

Гайд, вопрос к тебе как к электрику: у меня в квартире на розеточные группы идет 2 автомата 16А, я хочу сделать разводку и увеличить колво розеток, при этом думаю поставить автоматы в 20А, нормально ли это будет для розеток и проводки (сечение 2,5)?

а какого сечения у тебя кабель подходящий к счетчику от распаечной коробки?
Записан

Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину - сам выбирал
Passer
  • Hero Member
  • *****

  • Russian Federation Санкт-Петербург

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1999

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 32

« Ответ #25382 : Март 06, 2013, 18:45:14 pm »
1

Все зависит от суммарной нагрузки, которая будет включена в розетки, а не от количества розеток… 20А автомат на медный провод сечением 2,5мм2 можно ставить, но это уже предельно допустимый… номинальный для этого сечения - 16А
Записан
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.

Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Alex007
  • Hero Member
  • *****

  • Russian Federation Москва Марьино-Черкизово


    ODO 405000 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 9248

  • Благодарности
    -Выданные: 33
    -Полученные: 209

« Ответ #25383 : Март 06, 2013, 19:01:53 pm »
0

...блин, одни электрики, куда деваться)))
bikerboy
  • Hero Member
  • *****

  • Russian Federation Пенза - Кызыл (Тыва)

    ODO 6025 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1419

  • Благодарности
    -Выданные: 24
    -Полученные: 3

  • Болею мотоциклами, но нет мотоцикла...
« Ответ #25384 : Март 06, 2013, 21:18:14 pm »
0

это точно, надо искать, в наличии мало или нет совсем.
эл тэн, тёплый воздух дует практически сразу.
ящик не выдвижной, и можно докупить и под водительское сиденье

я бы взял старую октавию, новая октавия это новые движки, два типа впрыска, будут детские болезни...а эти двигатели отработаны. а через год комплектации утрясутся....может добавят втихаря чего-нибудь)))
Ясно. Значит боятся не стоит, что будет холодно в машине на месте. :)
А новую как-то да, оч...ово покупать. Тем более мне. Часто переезжаещему. И если вдруг что с гарантией, это ведь время...
Записан

"Хочешь сэкономить на ТО? Carpot в понедельник запускает для меня акцию. Присоединяйтесь!"
Gaid
  • Hero Member
  • *****

  • Russian Federation SPb.RU

    ODO 90000 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 15225

  • Благодарности
    -Выданные: 19
    -Полученные: 119

« Ответ #25385 : Март 06, 2013, 21:21:18 pm »
0

Гайд, вопрос к тебе как к электрику: у меня в квартире на розеточные группы идет 2 автомата 16А, я хочу сделать разводку и увеличить колво розеток, при этом думаю поставить автоматы в 20А, нормально ли это будет для розеток и проводки (сечение 2,5)?
Я не настоящий электрик, каску и корочки на стройке нашел  :ololo:

Посмотри тут - http://electro.narod.ru/tables/current.htm

Для медного провода сечением 2,5 максимальный ток 27 А, а максимальная мощность - 5,9 кВт. Поставишь 20 А автомат - в эту линию можно будет суммарно включить потребителей не более чем на 4,4 кВт. Отсюда и пляши.
Записан
Все, что я тут пишу, является моим личным скромным мнением, не претендующим на истину в последней инстанции!
DmIv
  • Hero Member
  • *****

  • Russian Federation Санкт-Ленинград

    ODO 182000 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 6507

  • Благодарности
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96

  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #25386 : Март 07, 2013, 08:39:17 am »
0

...блин, одни электрики, куда деваться)))

А электрики-то чем провинились  :) ? Некоторые утверждают, что и они иногда бывают полезны для общества.
Записан

Неизбежная разница между теорией и практикой на практике значительно больше, чем в теории.
Alex007
  • Hero Member
  • *****

  • Russian Federation Москва Марьино-Черкизово


    ODO 405000 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 9248

  • Благодарности
    -Выданные: 33
    -Полученные: 209

« Ответ #25387 : Март 07, 2013, 08:51:41 am »
0

А электрики-то чем провинились  :) ? Некоторые утверждают, что и они иногда бывают полезны для общества.

Да ничем, так поржать)) Просто прикольнул резкий уход от темы))
Илья Иванов
  • Hero Member
  • *****

  • Russian Federation СПб

    ODO 31000 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 5241

  • Благодарности
    -Выданные: 24
    -Полученные: 16

« Ответ #25388 : Март 07, 2013, 08:57:07 am »
0

Гайд, вопрос к тебе как к электрику: у меня в квартире на розеточные группы идет 2 автомата 16А, я хочу сделать разводку и увеличить колво розеток, при этом думаю поставить автоматы в 20А, нормально ли это будет для розеток и проводки (сечение 2,5)?
На розеточные сети нельзя ставить автоматы больше 16 А, ибо насколько мне известно каждая розетка расчитана на ток 16А, на больше их вроде как и нет(если про 220 В говорим) (может только специальные какие то...в обычных магазинах больше 16 не встречал) ....

Добавлено позже: Март 07, 2013, 08:59:53 am
Я не настоящий электрик, каску и корочки на стройке нашел  :ololo:

Посмотри тут - http://electro.narod.ru/tables/current.htm

Для медного провода сечением 2,5 максимальный ток 27 А, а максимальная мощность - 5,9 кВт. Поставишь 20 А автомат - в эту линию можно будет суммарно включить потребителей не более чем на 4,4 кВт. Отсюда и пляши.
Только вот Штробить ж/б стены под кабель 2,5 сложнее, чем для 1,5 .....недавно только переделывал разводку на кухне....там где пеноблоки идет на ура.....так что сам смотри....(З.Ы, Это все Веллу!)

Добавлено позже: Март 07, 2013, 09:01:03 am
Все зависит от суммарной нагрузки, которая будет включена в розетки, а не от количества розеток… 20А автомат на медный провод сечением 2,5мм2 можно ставить, но это уже предельно допустимый… номинальный для этого сечения - 16А
Для 2,5 согласно ГОСТ Р 53769-2010 , как и писал гайд ток составит 27А...


З.Ы, Если что, более опытные коллеги меня поправят)
« Последнее редактирование: Март 07, 2013, 09:19:39 am от Илья Иванов »
Записан
vell
  • Hero Member
  • *****

  • Russian Federation ЗаМКАДо-приМКАДыш(Солнцево-Новоказино)



    ODO 12000 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 7363

  • Благодарности
    -Выданные: 36
    -Полученные: 58

« Ответ #25389 : Март 07, 2013, 10:00:59 am »
0

На розеточные сети нельзя ставить автоматы больше 16 А, ибо насколько мне известно каждая розетка расчитана на ток 16А, на больше их вроде как и нет(если про 220 В говорим) (может только специальные какие то...в обычных магазинах больше 16 не встречал) ....

Добавлено позже: [time]Март 07, 2013, 08:59:53 [/time]
Только вот Штробить ж/б стены под кабель 2,5 сложнее, чем для 1,5 .....недавно только переделывал разводку на кухне....там где пеноблоки идет на ура.....так что сам смотри....(З.Ы, Это все Веллу!)

Добавлено позже: [time]Март 07, 2013, 09:01:03 [/time]
Для 2,5 согласно ГОСТ Р 53769-2010 , как и писал гайд ток составит 27А...


З.Ы, Если что, более опытные коллеги меня поправят)
а если брать суммарную нагрузку от всех потребителей? автомат выбивать не будет? у меня просто 2 розеточных автомата на всю квартиру плюс плита. Висеть будет все на штатной проводке в плитах (сечение 2,5), только будет сделана разводка на большее количество розеток. Не хочу заморачиваться на протяжку новых линий с подключением дополнительных автоматов, ибо тогда уже придется стяжку серьезную затевать,. а я делаю обыкновенные наливные полы ввиду маленького перепада в целом по квартире.. да и кабеля придется нехило брать и штробить дохерища.
« Последнее редактирование: Март 07, 2013, 10:08:31 am от vell »
Записан
Илья Иванов
  • Hero Member
  • *****

  • Russian Federation СПб

    ODO 31000 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 5241

  • Благодарности
    -Выданные: 24
    -Полученные: 16

« Ответ #25390 : Март 07, 2013, 10:17:19 am »
0

а если брать суммарную нагрузку от всех потребителей? автомат выбивать не будет? у меня просто 2 розеточных автомата на всю квартиру плюс плита. Висеть будет все на штатной проводке в плитах (сечение 2,5), только будет сделана разводка на большее количество розеток. Не хочу заморачиваться на протяжку новых линий с подключением дополнительных автоматов, ибо тогда уже придется стяжку серьезную затевать,. а я делаю обыкновенные наливные полы ввиду маленького перепада в целом по квартире.. да и кабеля придется нехило брать и штробить дохерища.
ну елси суммарная нагрузка будет больше 18А в течении часа, то выбьет 16А автомат....
Если больше 18 а, то выбьет быстрее....нужно кривые время токовые смотреть по автоматическим выключателям....когда там и при каких токах он отключится....
Я не очень понял, при чем тут вообще плита? У неё свой автомат, своя линия питания.....
СДелать большее кол-во розеток на 1 16А автомат теоретически ты можешь, точно не помню, но рекоменуют не больше 10!))))  Просто автомат больший не ставь, оставь именно этот... ну и не включай разом посудомойку, стиралку, микроволновку и чайник...и не выбьет))))
Записан
vell
  • Hero Member
  • *****

  • Russian Federation ЗаМКАДо-приМКАДыш(Солнцево-Новоказино)



    ODO 12000 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 7363

  • Благодарности
    -Выданные: 36
    -Полученные: 58

« Ответ #25391 : Март 07, 2013, 10:38:02 am »
0

ну елси суммарная нагрузка будет больше 18А в течении часа, то выбьет 16А автомат....
Если больше 18 а, то выбьет быстрее....нужно кривые время токовые смотреть по автоматическим выключателям....когда там и при каких токах он отключится....
Я не очень понял, при чем тут вообще плита? У неё свой автомат, своя линия питания.....
СДелать большее кол-во розеток на 1 16А автомат теоретически ты можешь, точно не помню, но рекоменуют не больше 10!))))  Просто автомат больший не ставь, оставь именно этот... ну и не включай разом посудомойку, стиралку, микроволновку и чайник...и не выбьет))))

на плиту естессно отдельный автомат идет на 32 А, вывел с него клеммник под плиту и до кучи к  ней посадил посудомойку
« Последнее редактирование: Март 07, 2013, 10:43:15 am от vell »
Записан
Илья Иванов
  • Hero Member
  • *****

  • Russian Federation СПб

    ODO 31000 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 5241

  • Благодарности
    -Выданные: 24
    -Полученные: 16

« Ответ #25392 : Март 07, 2013, 10:46:01 am »
0

на плиту естессно отдельный автомат идет на 32 А, вывел с него клеммник и до кучи к  плите посадил посудомойку
тоже вариант....
Записан
Gaid
  • Hero Member
  • *****

  • Russian Federation SPb.RU

    ODO 90000 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 15225

  • Благодарности
    -Выданные: 19
    -Полученные: 119

« Ответ #25393 : Март 07, 2013, 10:48:23 am »
0

на плиту естессно отдельный автомат идет на 32 А, вывел с него клеммник под плиту и до кучи к  ней посадил посудомойку
40 А на плиту надо, тем более с посудомойкой.
Записан
Все, что я тут пишу, является моим личным скромным мнением, не претендующим на истину в последней инстанции!
deni
« Ответ #25394 : Март 07, 2013, 10:50:40 am »
0

Vell, а ты у кого дизайн проект делал? Можешь дать контакты, а лучше сайт, если есть.
Записан
Страницы: 1 ... 1691 1692 [1693] 1694 1695 ... 2914   Вверх

Чтобы прокомментировать данную тему, или создать новую зарегистрируйтесь или зайдите на форум под своей учетной записью.


форум kia ceed > Выбор новой машины > Kia ceed и его конкуренты (Модератор: Q)

 

KIA Cee'd Vs Skoda Oсtavia A5

 

Новые фотографии галереи. Добавь и свою!
СМОТРЕТЬ ЕЩЕ! :)...
     7   настроить
или быстрая регистрация и вход через ВК

Новые фотографии ↓
Вce новые фото →
Рейтинг автосервисов kia ↓
Каширка 39 (Москва) →  70 

FAVORIT MOTORS СЕВЕР (Москва) →  51 

АвтоГЕРМЕС (Москва) →  39 

МАРЬИНО АВТО (Москва) →  33 


Весь рейтинг сервисов kia →
Чтобы добавить свой отзыв о сервисе - зарегистрируйся


  Мобильная версия Контакты администрации
Реклама: