Я б с удовольствием, но точно не смогу, а так и место подходящее, в километре от дома.
А так в общем что проектируешь?
Во, первый вопрос, для обсуждения, раз котельные
:
Смотри, есть здание, есть в нем котельная. При пожаре в здании подача газа в котельную должна отключаться от пожарной сигнализации. Т.е. обычно ставили электромагнитный клапан, и на него заводили сигнала от АПС. Все так делали, все это знали, все проектировали, но тут неожиданно столкнулся с проблемой, заказчик спросил, а где это написано? 
В общем то поискал, не нашел, единственная ссылка это ППБ :
А вот где рассказано, что такие электромагнитные клапаны надо ставить, и что подключать их к АПС надо так и не нашел.
Если подскажешь ссылку на какой то руководящий документ, буду очень признателен 
На работе инет закончился, сообщение твое увидел уже дома, завтра гляну СНИП котельных и еще пару документов, и отпишусь как и что.
Помоему нигде не написано именно про эл. клапан, просто написано что при пожаре подача газа в котельную должны прекращаться, а какими средствами это будет достигнуто , как мне каждется нигде не прописано, завтра точно гляну.

ну вот смотри.....не уверен что то что надо, но все же...
СНиП II-35-76
14.6 В котельных без постоянного обслуживания персонала, работающих на жидком и газообразном топливе, должно быть предусмотрено автоматическое закрытие
быстродействующего запорного клапана на вводе топлива в котельную:
при отключении электроэнергии;
15.15. В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые):
неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова;
сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной;А с термоклапана, ты сигнал вывести не сможешь, насколько я понимаю....
И вообще какой еще клапан может закрываться при пропадании питания и т.д.?????
А про то, что подача газа должна прекращатьв случае пожара, написано в новых ПБ вроде бы, их дома нет, завтра гляну.