и так, сопутствующие темы читал, вроде проблема не такая
в режиме авто температуру вроде поддерживает, часто бывает просто добавляю сам оборотов вентилятору
но работа кондиционера часто бывает не нужна, да и мощи здорово отбирает
так вот, при отключении кондея, система начинает работать по сути только в двух вариантах:
1. при заданной температуре 16-17 градусов гонит холодный воздух
2. при заданной температуре 18 и выше гонит теплый воздух
итого я или мерзну или слишком жарко
покрутя туда сюда регулятор температуры иногда бывает, что на 20 дует требуемая температура, но такое бывает не часто
звуков подклинивания заслонки не слышно, хотя я думал дело в ней
уже почти собрался заказывать моторчик температурной заслонки, но решил покопать немного
самодиагностика, ошибок не выдала
00 говорит
Скачать ED_AIRCON.dochttp://webfile.ru/86e8faa3b77fdb7aab61943a7a99fb24какие мысли, куда копать?)
п.с. распределение потоков работает нормально, проблема именно в температуре