Выбор типа кондиционера и его мощности необходимо осуществлять в соответствии с площадью Вашего помещения. Ориентировочно в жилых зданиях на 10 м2 площади необходим 1 кВт мощности охлаждения (холодопроизводительности). Помимо этого при выборе кондиционера необходимо учитывать акустические характеристики внутреннего и наружного блоков, которые бы обеспечивали выполнение гигиенических нормативов по шуму в обслуживаемых помещениях и на прилегающей территории.
Поскольку наружные блоки кондиционеров являются источником шума, перед монтажом оборудования необходимо выполнить оценку акустического воздействия на окружающую застройку. Вообще это делают перед установкой или все равно, придется делать потом когда потребуют проект, а проекта нет. Проект называется "Изменение фасада здания...." и он проходит согласования в Роспортебнадзоре. Так, что не все так просто на данный момент.
По данным акустических расчётов при размещении в жилых домах с наружными блоками кондиционеров на расстоянии 1.5-2 м от окон ближайших жилых квартир без мероприятий по снижению шума можно размещать блоки с уровнем шума 45-47 дБА и уровнем звуковой мощности не превышающим 56-58 дБА. При размещении блоков на меньшем расстоянии или блоков с уровнем выше 47дБА следует внедрять специальные меры по снижению уровней проникающего шума. При расчёте распространяющегося шума учитывают расстояние от наружного блока до нормируемого помещения или расчётной точки, направленность звука, экранирование и усиление звука за счёт отражающих поверхностей.
Внутренние блоки кондиционеров при различных режимах (охлаждения, нагрев, вентиляция и пр.) имеют различные уровня шума. При выборе кондиционера необходимо учитывать назначение помещений, где он устанавливается, а также соответствие акустических характеристик внутренних блоков гигиеническим требованиям по шуму к данным помещениям. Так в жилых помещениях уровень шума не должен превышать 25дБА.
Малошумными считаются: DAIKIN , мощность охлаждения 2,6-5кВт, уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ(А) -43-47 дБА,
МITSUBISHI HEAVY SCM40(45)ZG-S, 4-4,5 кВт., 45 дБА;
LG G07LH, 2,05 кВт, 46 дБА;
SAMSUNG SH-07 ZS8, 2,2 кВт, 48-49 дБА;
DANTEX RK-09CDM2, 2,6 кВт, 49 дБА.
Кроме того, для уменьшения передачи структурного шума необходимо установить наружные блоки на виброизоляторы, виброизолировать трубопроводы.